2) 내화성능

 

 

ALC 두께가 '10cm 이상'이면 무조건 법으로 인정한 내화구조가 됩니다.


건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 (시행 2014. 11. 29 / 일부 발췌)에 보면 아래와 같은 내용이 나옵니다.


- 제3조 (내화구조) 건축법 시행령 제2조 제7호에서 <국토해양부령으로 정하는 기준에 적합한 구조>란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.


1. 벽의 경우에는 다음 각목의 1에 해당하는 것


마. 고온 고압의 증기로 양생된 경량기포 콘크리트 패널 또는 경량기포 콘크리트 블록조로서 두께가 10cm 이상인 것


 

건축법 시행령에서 알 수 있듯이 ALC는 건축자재 중 가장 완벽한 불연 내화구조재입니다.

ALC는 건축법으로 인정한 내화구조재로서 별도의 시험성적서나 인증서 없이도 내화구조로 적용할 수 있습니다.


특히 ALC는 불에 전혀 타지 않으며 화재 시 유해가스나 연기 등을 일체 배출하지도 않습니다. 따라서 화재시 인명피해를 최소화 할 수 있는 자재이기 때문에 건축물을 건설할 때 벽체는 물론 지붕과 바닥패널까지 ALC 패널 자재를 사용한 100% ALL ALC 건축물을 권장하는 이유도 이러한 점 때문입니다.


ALC의 내화성능은 콘크리트보다 더 뛰어나며 이는 단열 및 축열성능이 우수한 ALC가 열전달을 지연시키고 온도변화 폭을 감소 (Temperature Damping) 시키기 때문입니다.

 

 

 

 

 

 

8e8c8165e9faee0bb79cf4e547c9ed36_1516241517_0252.png 

 

 

 

 

 

 

위 자료는 벽체 두께 150mm의 ALC벽체와 대표적인 내화 건축자재인 콘크리트 벽체의 내화성능을 비교한 것으로서 화재 발생 6시간 경과 후, 화재의 온도가 1,200도 까지 상승했을 때 화재로부터 콘크리트 벽체로 격리된 실의 온도는 목재의 발화온도인 260도 이상 올라가 화재가 확산됩니다.


반면 ALC 벽체로 격리된 실의 온도는 68도 정도로서 발화온도에 못 미쳐 화재의 확산을 차단할 수 있음을 나타내는 시험입니다. (아래 그림 참조)

 

 

 

 

 

 

8e8c8165e9faee0bb79cf4e547c9ed36_1516241534_361.png 

 

 

 

 

 

흔히들 ALC 주택이나 공장 등을 시공할 때 벽체는 불연 내화구조재인 ALC 블록으로 시공하고 지붕은 목구조나 샌드위치 패널같은 화재에 취약한 건축자재를 사용하는 경우를 종종 봅니다만, 이러한 시공방법이 화재에 얼마나 취약한지 잘 알 수 있는 시험입니다.

 

 

 

3) 단열성능


​단열과 축열


건축물의 에너지 절감을 위해서는 외부의 기온변화를 차단하는 단열성능 뿐만 아니라 쾌적한 실내기온을 오래도록 유지할 수 있는 축열성능도 매우 중요합니다. 유리섬유, 발포 폴리스티렌과 같은 일반 단열재는 단열 성능은 있으나 축열성능은 없습니다. 또한 콘크리트, 벽돌같은 구조재는 축열성능은 뛰어나지만 단열 성능은 거의 없습니다.


반면에 ALC는 단열성능과 축열성능을 동시에 갖고 있어 열전도율 대비 실제 에너지 절감효과가 매우 뛰어납니다.


저단열 고비중 ALC 중 하나인 ALC - i 의 경우 압축강도는 30kg/cm2 이상으로 KS 규정을 만족시키며 열전도율은 0.088 W/mk 입니다. 이 제품을 사용할 시 외벽의 경우 중부지방은 325mm, 남부지방은 275mm, 제주도의 경우는 200mm 두께를 시공하면 지역별 단열기준을 충족시켜 줍니다.



따라서 ALC는 콘크리트나 벽돌대비 10배 이상의 단열 성능을 갖고 있어 별도의 단열재 없이 국내건축물 단열기준을 충족시킬 수 있어 인건비 절감은 물론 공기단축에 이르기까지 경제적인 시공이 가능합니다.


ALC의 경우 별도의 단열재가 필요 없어 시공이 간편하고 단열재를 사용해야만 하는 다른 공법대비 시공하자 요인이 원천적으로 차단되고 단열성능이 영구적으로 유지됩니다.


에너지 절감을 위해 건축물의 외벽, 지붕, 바닥 등은 단열성능 뿐만 아니라 축열성능을 갖춰야 실내 냉난방 부하를 낮추고 실내기온을 일정하게 유지할 수 있습니다.

ALC는 단열성능과 더불어 축열성능을 갖고 있는 특별한 자재입니다. 따라서 ALC를 사용한 건축물은 외기 온도가 큰 폭으로 변해도 실내 온도변화는 거의 없습니다.



 

 

 

8e8c8165e9faee0bb79cf4e547c9ed36_1516241552_2068.png 

 

 

 

 

 

 

위 그림은 외기의 온도가 ALC벽체를 통해 실내로 전달되는 과정을 나타내는 그림​입니다.

ALC벽체의 외부측 표면온도는 10도에서 시작해서 13시 경에 약 30도의 일 중 최고온도에 도달하지만 실내측 표면온도는 약 12시간 지연되어 01시 경에 최고온도에 도달합니다.

또한 외부온도가 10도 - 30도로 변화할 때 실내온도의 변화 폭은 2도에 불과한 것을 보면 ALC의 단열성능을 한눈에 알 수 있는 그림입니다.





 

8e8c8165e9faee0bb79cf4e547c9ed36_1516241570_2371.png 

 

 

 

 

 

 

위 그림은 쌍용 ALC 패널을 두께 200 mm, 폭 3.6 m, 높이 7.6 m, 두개층 규모를 설치하고 실외 온도를 영하 18도에서부터 영상 82도 범위로 8시간에 걸쳐 순환시키는 조건을 3회 반복 실시하면서 실내측 표면 온도를 측정한 결과치 입니다.


아래의 결과치를 보면 외부온도가 영하 18도에서부터 영상 82도 까지 큰 폭으로 변화해도 ALC 실내는 10도 ~ 20도 사이로 온도변화가 거의 없다는 것을 알 수 있습니다.



이와 같이 ALC를 사용하면 에너지 비용을 획기적으로 절감할 수 있습니다.

ALC의 물리적 특성 중 가장 특징적인 것은 단열성능입니다. ALC는 일반 콘크리트에 비해 약 10배의 단열 성능을 가지고 있으며 일반 단열재와는 달리 시간이 지나도 그 성능이 변하지 않습니다.


이는 ALC로 지어진 건축물이 세월이 지날수록 타재료에 비해 에너지 비용을 더 많이 절약할 수 있다는 의미입니다. 타재료는 단열을 위해 별도의 추가적인 단열재를 필요로 하고 시간이 경과함에 따라 단열성능이 저하되어 건축물의 유지관리 비용을 증가 시킵니다.


ALC는 무수히 많은 독립기포로 형성되어 있어 본래의 단열 기능은 시간이 지나도 저하되지 않습니다. 또한 ALC는 제조과정부터 다른 건축자재에 비해 에너지를 적게 사용합니다. 결국 ALC는 최소의 원자재와 에너지로 만들어진 에너지 절감 효율이 아주 높은 자재임을 확연히 아실 수 있을겁니다.




 






쌍용 ALC 기술연구소