알기쉬운 ALC - 7 편 <결로>
페이지 정보
작성자 (주)공간 작성일18-01-18 11:15 조회2,473회 댓글0건관련링크
본문
4) 결로방지
- 결로 (Dew condensation 結露)
공기 중에는 수증기가 포함되어 있으며, 그 양은 같은 기압 아래서 온도에 따라 최대한도가 정해져 있습니다. 어떤 온도의 공기가 그보다 차가운 면에 접촉하여 기온이 내려가면 이 공기의 상대습도가 올라가며 그것이 이슬점에 이르면 수증기는 물방울이 되어 맺히게 됩니다. 이러한 현상을 결로현상이라고 합니다.
건축물의 내외부는 온도차이가 있습니다.
겨울에는 외부는 춥지만 실내는 따뜻하고 여름은 외부는 덥지만 실내는 시원합니다. 이와 같이 건축물 내외부의 온도차와 과도한 실내습도 등으로 인해 건축물의 내외부를 경계짓는 외벽, 지붕, 바닥 등에 결로현상이 생깁니다. 결로가 생기면 곰팡이 등의 미생물이 번식하고 실내거주 환경이 열악해져 건축물의 기능이 저하됩니다.
위 그림은 결로시험 결과치를 나타낸 그림입니다.
ALC패널 (두께 200mm, 폭 3.6m * 높이 7.6m 2개 층 규모)을 설치하고 그림과 같이 내/외부온도를 맨 위 그림과 같이 온도 조건을 설정한 상태에서 실내 습도 조건을 3단계 (40%, 50%, 60%)로 시험을 진행한 결과 이슬점이 맺히는 온도는 각각 7.77도, 11.09도, 13.87도로 나타났습니다.
반면 ALC 패널 실내측 표면에 온도 측정센서를 총 12개소에 부착하여 확인한 결과 모든 측정위치에서 이슬점(결로점)을 상회하는 16도 정도의 온도를 나타내어 결로현상이 발생하지 않음을 알 수 있습니다.
이와 같이 별도의 단열재 규정없이 자체적으로 국내 단열규정을 만족시키는 무기 광물질 자재 ALC는 시공이 간편할 뿐만 아니라 제품규격이 정밀해서 결로 및 열교 (Heat Bridge), 곰팡이가 없는 완벽한 건축자재임을 알 수 있습니다.
쌍용 ALC 기술연구소
출처:http://cafe.daum.net/ilovealc
댓글목록