알기쉬운 ALC - 9 편 <내수 및 내습성능>
페이지 정보
작성자 (주)공간 작성일18-01-18 11:21 조회3,102회 댓글0건관련링크
본문
6) 내수 및 내습성능
시멘트 벽돌대비 ALC의 물흡수율은 1/5 밖에 안됩니다.
24시간 물에 침투시 ALC의 물 흡수량은 5 % 정도입니다.
아래 자료는 쌍용 ALC의 흡수율 시험결과입니다.
쌍용 ALC 시험체를 10 mm 침수 시킨 후 시간경과에 따른 흡수량을 확인한 것으로 흡수가 매우 느리게 진행됨을 보여줍니다. 흔히들 ALC는 스폰지처럼 물을 쉽게 빨아들이는 것으로 오해하고 계신데 절대 그렇지 않습니다.
100 * 100 * 300mm 시험체를 10mm 침수시킨 후 시간경과에 따라 흡수량을 확인한 경과 2시간에 2%, 6시간에 3%, 24시간에 5%, 3주가 지난 21일에 12%의 흡수량을 보이는 것을 알 수 있듯이 ALC의 흡수량은 아주 미미하다고 할 수 있습니다.
건축물의 내구성을 유지하고 쾌적한 실내환경을 위해 물, 습기로부터 건축물을 보호해야 합니다. 쌍용 ALC는 수 많은 독립기포 (Closed Cell)로 이뤄진 무기 광물질로서 물이 통과하지 못합니다.
아래 자료는 ALC에 대한 수밀성능 시험 자료로서 도장 마감여부에 관계없이 일체 누수가 없음을 보여줍니다.
쌍용 ALC의 흡수율은 일반적인 건축자재에 비해 매우 낮습니다.
아래표는 주요 건축자재의 물흡수계수를 비교한 것으로 쌍용 ALC의 흡수율은 시멘트 벽돌대비 1/5, 속빈 콘크리트 블록 대비 1/3 수준을 나타내고 있음을 알 수 있습니다.
이 밖에 일반블럭에 발수제(실리콘 오일)를 첨가해 흡수율을 현저히 낮춘 발수블럭을 별도 생산하고 있습니다.
발수 ALC의 경우 흡수율은 일반제품 흡수율의 1/2 이하이며 일반블럭과 쉽게 구분할 수 있도록 핑크색상으로 생산을 하고 있습니다. 따라서 발수 제품은 화장실이나 판넬히팅을 하는 부위 등 공사 중 일시적으로 과도한 흡수가 예상되는 부위 첫단에 주로 사용합니다.
사진의 좌측이 일반블럭 우측의 핑크색상이 발수 블럭입니다.
* ALC는 완벽한 방수제품은 아닙니다. 따라서 일반적으로 방수가 필요한 부위에는 ALC도 방수마감이 필요합니다. 또한 미적 효과와 표면 오염 및 훼손 방지를 위해 적절한 마감이 필요합니다.
쌍용 ALC 기술연구소
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.